[求助(未解决)] 电梯监控使用LOCO M5 是不是容易出现自动复位?

[复制链接]

1

主题

4

帖子

20

积分

口耳相传

Rank: 1

积分
20
发表于 2018-6-14 08:33:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
某小区有10多部电梯需要装监控,我选型了LOCOM5设备,安装前在店里都调试配对完毕,等全部装到电梯上后发现有好多设备没有正常工作,或信号灯不亮,或信号灯滚动,用笔记本ping不通先前设置的IP,最后发现都变成了192.168.1.20,都快急疯了,POE供电线长30厘米,电梯井下面的网桥供电是单独拉的电源线,轿箱上面的网桥取的电梯上面的电。这种情况怎么解决? 微信图片_20180614083056.jpg 微信图片_20180614082744.jpg 微信图片_20180614083113.jpg

回复

使用道具 举报

5

主题

74

帖子

1188

积分

有线传输

Rank: 5

积分
1188
发表于 2018-6-14 09:16:10 | 显示全部楼层
信号灯要是滚动亮的话,一般是显示设备在升级的状态。你可以取下其中一对,都复位了,配置好,观察下看还是不是这样。
回复 支持 反对

使用道具 举报

225

主题

2993

帖子

1万

积分

ubnt管理人员

Rank: 18Rank: 18Rank: 18Rank: 18Rank: 18Rank: 18

积分
10252

总版主

发表于 2018-6-14 10:17:18 | 显示全部楼层
电梯在电机启动时造成电压浪涌非常大,容易干扰网桥供电造成复位。需要:
1. 和电梯电机电源隔离
2. 所有线缆使用屏蔽网线
3. 所有接头都使用屏蔽水晶头并良好接地
4. 必需使用浪涌保护器,型号:ETH‑SP‑G2
UBNT 中文知识库: help.ubnt.com.cn/hc/zh-cn
UBNT 中文在线课堂:live.ubnt.com.cn
UBNT 英文知识库: help.ubnt.com
UBNT 全球社区: community.ubnt.com
UBNT 官方微信: ubntwechat
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

主题

4

帖子

20

积分

口耳相传

Rank: 1

积分
20
 楼主| 发表于 2018-6-14 14:08:49 | 显示全部楼层
感谢楼上的回答!感觉这个设备太娇嫩了,有没有谁做电梯监控成功的案例?借鉴一下,
回复 支持 反对

使用道具 举报

3

主题

11

帖子

65

积分

伏地听声

Rank: 2Rank: 2

积分
65
发表于 2018-6-14 23:40:50 来自手机 | 显示全部楼层
网线干扰问题和供电问题造成,由于UBNT 的网桥具有网线远程复位功能。有以下方法解决。1.加密码 这样有一定几率复位不成功,2.在系统设置里面有复位按钮功能,取消掉。 3. 网线可以换下屏蔽网线试试,4.实在不行就把主板 网络IC旁边的二极管 拆掉。硬件上阉割掉主板远程复位电路。就不会复位了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

3

主题

11

帖子

65

积分

伏地听声

Rank: 2Rank: 2

积分
65
发表于 2018-6-14 23:42:10 来自手机 | 显示全部楼层
阉割电路比较保险  具体阉割方法我可以给你教程,我已经遇到几十台复位的案例。没办法才阉割的,可以联系我。
回复 支持 反对

使用道具 举报

3

主题

11

帖子

65

积分

伏地听声

Rank: 2Rank: 2

积分
65
发表于 2018-6-14 23:43:49 来自手机 | 显示全部楼层
阉割电路可以联系我
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

主题

4

帖子

20

积分

口耳相传

Rank: 1

积分
20
 楼主| 发表于 2018-6-15 13:18:43 | 显示全部楼层
无线爱好 发表于 2018-6-14 23:43
阉割电路可以联系我

谢谢!不过我还不敢拆设备,因为是新的怕拆了没有质保了。我换个别的设备试试再说。
回复 支持 反对

使用道具 举报

3

主题

11

帖子

65

积分

伏地听声

Rank: 2Rank: 2

积分
65
发表于 2018-6-15 20:52:01 来自手机 | 显示全部楼层
那就取消软件复位功能, UBNT 的原理是 当识别到1236之间任意短路或者阻值先或者干扰 就容易出现这种问题。这是一个双刃剑,有了方便远程复位,可是又带来意外复位可能。
回复 支持 反对

使用道具 举报

3

主题

11

帖子

65

积分

伏地听声

Rank: 2Rank: 2

积分
65
发表于 2018-6-15 20:54:59 来自手机 | 显示全部楼层
软件复位功能如果不取消 干扰和类似短路5秒左右就会复位,关闭软件复位按钮功能后,需要先按住复位键,再送电20-30秒复位,这样降低了干扰复位的 巧合和几率。
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

主题

4

帖子

20

积分

口耳相传

Rank: 1

积分
20
 楼主| 发表于 2018-6-16 16:34:34 | 显示全部楼层
感谢楼上的朋友认真解答!我弄一对试试